樓主  發表于: 2013-12-17 15:57
圖片:
SM0.1和SM0.3有多大區別
M0.3和M0.1都不會得電嗎?求解答
吉圓電氣 QQ751673698
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161568 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-18 11:35
SM0.3只有在斷掉PLC電源再重新上電時進入RUN狀態才會ON一個掃描周期;
SM0.1只要是PLC狀態從STOP轉為RUN就會ON一個掃描周期。