我用三菱J2S驅動器的時候.UVW輸出線跟馬達之間斷開或者是缺相,在位置控制模式下運行馬達,馬達當然不會動作,但是伺服也不會報警,,請問在這種情況下怎么樣才能夠讓伺服產生報警信號呢,或者有沒有參數可以設定?
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2025-03-03
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-06 11:06
J2S會報警
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214