三菱伺服電機原點復位的時候,當原點感應器感應到伺服電機降速,過了原點感應器,伺服電機停止,就是不來回找原點,是不是程序問題?假如程序沒問題是不是伺服放大器的哪個參數沒設置好,怎么設置參數,請高手指點一下!
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1404 個
工控威望: 9739 點
下載積分: 103934 分
在線時間: 980(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2025-08-07
查看crgtom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-22 08:30
本來就不是來回找原點的,到了原點感應器伺服電機降速,過了原點感應器,伺服電機停止,確認原點。
樓主留言:
同樣一個程序,在以前老設備里伺服可以來回找原點,這樣原點不會發生偏移,如果過了原點感應器就停止,這樣原點會發生偏移,伺服電機定位就不準確了。