圖片:
圖片:
要用12V控制380V,但是12V的繼電器外殼寫的都是260VAC/250VAC,沒有一個寫的是400V的,到底怎么回事??
選擇兩種型號,見圖片.
HF41F比較貴,觸點切換電壓能達到400V.
一般的貌似也能用.............

到底里面有什么玄機啊 
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-04
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-23 08:30
普通的中間繼電器不能用么,那個比較耐用,而且很通用。
像樓主所示的那種一般廠家不一定會有現成的,一般還要單獨買配件