各位老師好!
       我現在用FX3u的PLC控制MR-J3-A的伺服,只要伺服一通電,人機界面就顯示通訊失敗,伺服關閉可以正常通訊,現在把PLC,觸摸屏的電源和伺服電機的主電源插到不同的插座上干擾就沒有了。試著在伺服電機的主線上加了一個濾波器,也沒什么效果。不知道加電抗器怎么樣,我現在是想吧PLC和伺服分電源接到同一個插座上,有什么好點的辦法!
       還有一個就是伺服電機的控制線(脈沖,方向,,,,)的24v電源不能和人機界面共用一個電源供應器,只要一共用,伺服電機插到任何插座都會無法通訊!電源也想共用一個!謝謝了!
uebar2006
http://www.jnlingkong.com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 447 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2025-05-20
查看uebar2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-04 16:41
應在強電主電路增加吸收電路,靠接地是無法解決這種問題的