各位高手,我想了解差動輸入與集電極開路連接的含義?接線有何區別,在何種情況下用前者,何種情況用后者?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3464 個
工控威望: 21003 點
下載積分: 35691 分
在線時間: 1815(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-11 14:37
差動就是P+ P- 發脈沖是正轉    d+ d-發脈沖是反轉                                                            雙脈沖輸出

開路集電極是P+  D+ 接+5V    P-發脈沖     D-高電平正轉   D-低電平反轉                       脈沖+方向輸出      

差動抗干抗強一點,      