一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-26 12:16
各位高手,我想了解差動輸入與集電極開路連接的含義?接線有何區別,在何種情況下用前者,何種情況用后者?
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61279 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2025-06-18
查看xbl2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-08 08:50
差動輸入(前向+反向)一般用來接收PGU模組或軸卡等輸出的雙向脈沖信號,
集電極開路(脈沖+方向)一般是接收PLC或單片機輸出的單路脈沖信號。
以上兩種輸入方式須在伺服或步進驅動器上設置好才能使用。
接線方式根據上位機或驅動器具體情況使用