一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

悠靜致遠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1780 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2019-12-24
查看悠靜致遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-23 20:02
今天往西門子200PLC上接了個傳感器(三線制)的,一開始黑色接PLC輸入端,棕接P24   藍接N24,但不通路。后來又式了下黑藍兩根線接PLC輸入端   棕接P24,就可以用了。請問這是怎么回事?這傳感器是NPN 還是pnp的?謝謝,求你解釋一下
[ 此帖被悠靜致遠在2014-02-23 20:14重新編輯 ]
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2025-06-28
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-05 23:10
日式PLC都是NPN輸入,歐美大都是PNP輸入