今天替別的部門改造了一臺設備,用的是三菱FX1S-30MR的PLC,其中有2個輸出點需要1秒鐘輸出8次,控制的是個低電平信號,由于前期部門間沒溝通好,在PLC選型的時候就沒選擇晶體管的,不知道像這種情況,繼電器輸出的能抗多久點就會壞?
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-07-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-04 20:20
30個點的便宜,壞了買新的