現有三根加熱絲,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心點不接地,

故障現象:B相電流大于A相與C相電流, 大接近30個安培,斷掉控制器控制電源后,發現三相任然有電流,A 與 C有15A, B 有20A.


求解!!!
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 15:20
c b 相模塊壞了 要不就是接地了!