一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

fby546925976
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 612 點
下載積分: 666 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-03-14
最后登錄: 2014-06-25
查看fby546925976的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-19 13:59
三菱變頻器RF-A740(185KW)主板壞了,搞了個二手主要,可是我面拷貝數據,到主板上會,然后來就顯示CP,原后我查看PR80數據不可以修改為180(PR80=185),還有一個是PR893=185都是修改不了,一直在=55 這樣子,但是變頻器可以正常啟動,只是檢測電流是3A, 原本是100多A的?這是為什么呢?是不是主板功率不對?還有一些主板換上去會報警E.PE2,如果解決?謝謝~
工控小白