一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-08-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-21 21:48
      用PLC發脈沖給伺服,伺服走位置控制模式,  伺服帶動絲杠,一般都會設置三個位置信號點,原點信號,正極限位置信號,和負極限位置信號,這三個信號點是接入伺服驅動器上還是接入PLC的輸入端?接入驅動器上與接入PLC的輸入端上的PLC程序編程上會有什么不同?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1726 個
工控威望: 5548 點
下載積分: 24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-07-14
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-24 08:22
我在工程上是接到伺服上面的,那樣精度會高一些
這個人很懶,什么也沒有留下!