在三相異步電機中采用星型接法,將U2、v2、W2 短接之后,然后我用萬用表測量U1  V1之間是通路,U1  W1之間也是通路,V1  W1之間也是通路(萬用表響),這對嗎?它們之間都有兩個線圈怎么會通路呢?  謝謝  解釋一下
977833145
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 130 點
下載積分: 804 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2014-04-15
查看977833145的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-07 12:31
電機繞組阻值都比較小,所以萬用表測下來是通路的,打到電阻檔可以測出電阻。