臺達ESPLC的斷電保持計數器在斷電后在上電就自動清零了是怎么會事 我把復位的都斷開還是這樣,請問高手們是怎么會事
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 22:23
會不會是你把斷電保持計數器的范圍弄錯了,例如三菱plc 斷點保持型范圍是C100至C199,總共100點,例,LD X1 OUT  RST  C100  
LD  X000,  OUT  C100  K50,   每當X000開關閉合一次,C100變計數1次,如果中途斷電的話,上電后C100也會保持1次的計數,只有按下X1,C100才后清0,不知到你是如何使用的,是不是把計數器的值放在數據寄存器里,然后顯示在觸摸屏里,你如果上電有知道它上次計數了多少,數據寄存器也必須是斷電保持型的。希望對你有幫助