一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-04 21:28
一臺132kw的擠出機主機,然后有一個11kw的強制喂料電機,都是用變頻器控制,這個喂料電機料加多了主機電流就上升,然后人工就要去調節進料電位器降慢速度,現在我想主機電流大了進料就自動調節慢下來!有哪些方案?
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-06 19:37
你在主電機上加個電流變送器電流變大時輸個模擬信號在送料電機變頻器降速
大家好才是真的好