描述:另外付張圖片
圖片:
EM231測得的溫度轉換為數字量后輸入PLC200  再由PLC輸出控制固態繼電器進行加熱和不加熱,達到對加熱器的控制,但是PLC和固態繼電器中間要有個D/A模塊,不知道選用哪種好,最好有數模電氣符號圖,管腳圖,~~~在線等!!!!
[ 此帖被wheihaoie在2014-04-21 16:30重新編輯 ]
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-23 14:02
三樓說的對!
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-29 14:01
引用
引用第6樓tianshizheng于2014-04-27 11:41發表的  :
樓主,你這個項目做好了嗎,我最近也要做這個項目的,我想問一下樓上有位大神說直接選輸出點Q0.0 Q0.1輸出是在PID向導中那個輸出的那里寫Q0.0或Q0.1就可以了嗎,不需要再經過什么PWM向導變換的是吧

不需要PWM了。直接調用生成的PID子程序就可以了。