一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

wheihaoie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 580 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-04-10
最后登錄: 2014-04-25
查看wheihaoie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-21 16:15
描述:另外付張圖片
圖片:
EM231測得的溫度轉換為數字量后輸入PLC200  再由PLC輸出控制固態繼電器進行加熱和不加熱,達到對加熱器的控制,但是PLC和固態繼電器中間要有個D/A模塊,不知道選用哪種好,最好有數模電氣符號圖,管腳圖,~~~在線等!!!!
[ 此帖被wheihaoie在2014-04-21 16:30重新編輯 ]
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 492 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-07-31
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-21 22:15
朋友不需要,選擇輸出點 Q0.0 或Q0.1 需要直流電源24V,這樣在控制固態繼電器。