因為急用  沒有任何基礎臨時做觸摸屏,用的是GT designer2,要設置風機的手動啟動和停止,用的位開關,里面的設置有置位、復位、交替、點動,這個開關用哪個?我用置位后第一次成功啟動,停止后再按開關就沒法再啟動了。
還有我做了很多報警基本畫面,比如M100觸發報警,我怎么才能在觸發這個報警的時候切換到報警畫面?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161680 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-26 21:55
1,一般配合PLC程序來做,看你的意思要用“交替”功能;
2,報警基本畫面的問題,你是要切換畫面來實現報警功能?
本帖最近評分記錄: