配置如下:主機DVP-64E:00R  擴展模塊1輸出:EH08N00R    擴展模塊2輸入:EH16M
擴展模塊1和主機之間使用標準擴展電纜,擴展模塊1和擴展模塊2使用1米延長擴展電纜。
給主機上電后擴展模塊1電源指示燈微亮,擴展模塊2電源指示燈不亮。主機上報警指示燈閃爍。
查詢故障代碼無報警信息。
上電一會兒后擴展模塊1電源指示燈熄滅。將擴展模塊1去掉,將擴展模塊2直接接入主機。
擴展模塊2電源指示燈正常。
已經確認擴展模塊1燒毀。
未接負載等裝置為何出現擴展模塊會燒掉?
suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 832 個
工控威望: 902 點
下載積分: 1831 分
在線時間: 1467(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2025-07-29
查看suntech的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-05-17 10:19
這個使用就沒有問題了嗎?是質量問題。