現在用的是一個三菱mr-j2s的伺服驅動,用的是增量值伺服電機,想把電機的編碼器脈沖返回給PLC,但是驅動器用的是差動輸出的,要怎么才能接到PLC呢?PLC用的是FX3U的,請大家指點!
weiretan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 836 點
下載積分: 4115 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2025-04-02
查看weiretan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-15 23:40
引用
引用第2樓hzhcdy于2014-05-15 09:14發表的  :
第3方的轉換模塊來轉換信號
增加2N-1HC的高速計數模塊

請問第3方的轉換模塊有什么性價比較高的可以推薦的嗎?