一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

uyguoliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 136 點
下載積分: 745 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2016-12-23
查看uyguoliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-16 12:20
我這有個設備的干接點最大的承受電流是83毫安,接上去時,這個點燒短路了,不知道DI點的輸出電流是多少。

請高手解答,謝謝。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-16 14:27
這個你需要檢查回路的連接了,PLC輸出你就可以看做一個開關而已,外面才是你需要檢查確認回路的問題,可能存在負載過大或短路。