一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2025-07-22
查看wudp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-09 14:55
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-11 14:07
循環左移后值與原本值或結果作為增泵的輸出結果。
循環左移后值與原本值與結果作為減泵的輸出結果。當然第一臺泵的啟動方式單獨處理,還有就是到12泵后特殊處理一下循環