醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 117063 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-08-05
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-23 10:01
不能并接滴,如果并接有故障時你背不起,省省吧