設備上的急停系統,大家都是怎么做的?想知道大家都是咋搞的?
1.復位所有動作
2.中斷所有動作
3.直接斷開控制電源(這里包含PLC電源)
還是有其它的....,不仿分享下.
[ 此帖被mill6610在2014-06-27 14:31重新編輯 ]
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2500 個
工控威望: 3120 點
下載積分: 12678 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-07-31
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-27 21:51
個人認為首先應當依次按先后順序斷開所以動作,然后才考慮斷開電源,因為有些情況下,如果突然斷開電源會導致動作在復位過程中相互碰撞造成損壞。所以要根據設備動作以及各方面情況綜合考慮使用一種或多種復合式急停模式。