一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2500 個
工控威望: 3120 點
下載積分: 12678 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-07-31
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-25 22:48
現有一個測量的傳感器,輸出模擬量為正負10V 對應量程為正負1mm  ,現在測量用不到負數,所以想把這個模擬量做成0到2mm這樣子,請教我怎么做呢?謝謝!數學不好,請理解
相信自我!
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-26 00:23
+/-10V是傳感器輸出的信號。量程是不變的,-1mm~+1mm不就是2mm,把參考點變了不就行了