常閉和常開 有點鉆牛角尖了 setI1.00是外接傳感器 常開的 就是磁性開關 按照理論來說 不是按下w1.02眀1.03應該是得電斷開的 怎么會 導致 w10.06set呢 求解有點不明白
[ 此帖被wrysunny在2014-07-26 16:29重新編輯 ]
1348209154
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 298 點
下載積分: 1571 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2011-11-18
最后登錄: 2025-07-23
查看1348209154的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-27 19:47
set指令同KEEP指令類似,一旦置位,就保持,你的程序PLC一掃描第一行就就置位了(w1.02 ON的情況下),