一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

電工老劉
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 580 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-30
最后登錄: 2024-10-30
查看電工老劉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-30 11:58
圖片:
我按圖紙上接的線。。出現的問題是主交流接觸器用遙控的時候只能開不能停。。郁悶了。。手動的到時可以。。。我也發現問題了。。但是不知道怎么解決,有大俠能幫忙發個圖解決下唄?感謝了。。
        要求的功能是:遙控和總啟動總停止能同時起作用。
大湖美城
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 148 點
下載積分: 44073 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2014-06-18
最后登錄: 2025-08-02
查看大湖美城的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-30 20:26
用遙控器的時候,先把手動操作柄總開關關掉,就是讓圖上總停止由常閉變成常開