      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了!!!

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
xiechangwei
拼一個春夏秋冬,贏一個無悔人生。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1646 點
下載積分: 3477 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2025-07-26
查看xiechangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-02 16:35
電流互感器二次側一定要接地而且不允許開路