大功率伺服干擾其他小伺服?各位大俠怎么解決?
伺服電機線、編碼線、信號線都有各自的屏蔽線,并且屏蔽線已接好,但是是一塊走在同一個線槽里

熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-08-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-09 11:35
用屏蔽線,配線要分開,伺服輸出端用磁環濾波