一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

jnrdwjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 601 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2014-08-17
查看jnrdwjw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 17:44
一臺富士變頻器FRN0.75EIS-4C外接電位器控制頻率,中間繼電器控制啟停、變頻,帶動電機0.37KW,無規律出現運轉中的停頓,顯示頻率也變0,幾秒后自己恢復,線路連接沒發現問題,這是腫么了。暈啊----!哪位大俠有高見!跪求指點啊!
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-07-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 21:20
你要設置一下變頻器的參數,用面板模式試一下,看變頻器動作是不是正常,如果不正常啊,就是給變頻器的啟動的繼電器有問題啊,自己按上述方法檢測出問題啊,