一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 3104 點
下載積分: 11306 分
在線時間: 908(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2025-07-31
查看工控無涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 18:24
問題是這樣的:有一個氣缸每秒鐘往返3 .4次左右.用壓力感應器測量氣缸每次向上頂和向下拉的壓力....在程序里每當要抓取它向上和向下最大峰值的時候總是慢了點,因為頻率快,每次壓到底的時候它又順間往回了!
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-07-24
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-18 10:01
這個問題不單單是你程序編寫的問題了,你有沒有算過你氣缸運 行的一個周期是多少?程序掃描周期是多少?假如氣缸運行一次是0.1s,你的掃描周期是1ms,那么你最多能抓到100個數據,這100個數據已經把最大值漏掉了,同樣的外部環境,兩次測出的結果不一樣,當然數據量的多少要根據你的精度要求而定。畢竟plc是做順控,運算這一塊要求的是速度和精度,plc相對薄弱一點。條件允許的話還是要用高速采集+高速處理,工控機或者開發專用的采集板