請教各位師傅,西門子觸摸屏 TP177B PN/DP ,接電源時,極性怎么接?
我現在面對觸摸屏背面,接電源的兩個端子,左手邊接24V+ ,右手邊接0V即24V的負極,這樣接正確嗎?
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 717 點
下載積分: 57 分
在線時間: 1680(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2025-08-01
查看leisure的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-21 17:18
隨便接啦,接反了只會不亮,不會燒接口或者模塊的,只要電壓不搞錯就行