一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-28 15:00


如上圖: Q0.0和Q0.1程序都有輸出,但PLC上顯示Q0.0燈亮, Q0.1燈滅,
將程序改為下圖: 輸出和顯示都正常?請假是何原因? 限制雙線圈嗎?
  
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-28 15:12
謝謝 學習了 好像三菱的有個是否檢查 雙線圈輸出 在西門子里面沒找到,原來限制雙線圈!