請問各位,在西門子的200系列PLC中因手頭沒有PPI電纜,暫時用市售的232轉485轉接頭,接plc 485通訊口的3和8口進行通訊download程式,顯示通訊不上(通信錯誤),各位朋友們是否有這樣用過,應該大部分都能行的啊,不過,我后面又有從232轉成USB口接電腦,這樣是否可行,232/485轉接頭是否需要獨立供電,煩各位朋友談談! 謝謝。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-09 07:27
USB--232<-------->232--485------------->PLC是可以的,不需要外部供電,如果不能通訊,可能是3;8接線錯誤或者通訊端口設置原因。