現有一項目,需在伺服電機轉動到某一位置時執行數據處理,目前是將PLC的脈沖輸出端另引一路到PLC的輸入端進行高速計數,這樣擔心高速計數值與實際電機的位置不符,想將伺服驅動器的編碼器輸出信號OA、OB接到PLC輸入端進行高速計數是不是更準確一些?松下A5的編碼器輸出信號是差分信號,是否必須一個差分轉集電極的信號轉換器才能接線實現此功能?謝謝各位幫忙! |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
可靠點就用驅動器的編碼器模擬信號進行高速計數,需要購買專用的高速計數模塊或者購買現成的差分信號轉單端信號的轉換器,或者用高速光耦轉換一下也行。 |
---|---|
|