樓主  發表于: 2014-09-12 22:24
第一次接觸三菱的觸屏,在使用中三菱觸屏編寫中不能定義PLC200的位呢,比如只有M001沒有M0.1,想用一個開關置位PLC200的M0.1選項里只有M000后面的Bit位是灰色的選不了,怎么回事,新人,求幫忙呀[,我沒不會上圖,不知道大神們有沒有聽懂,呵呵!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1073 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 18537 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-20 20:44
三菱如果當位元件使用,沒有M0、0.西門子才有。字元件用時才會有M0,0之分