一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-26 11:02
各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 526 點
下載積分: 518 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-09-21
最后登錄: 2022-01-11
查看huikong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-27 07:33
總開關是4P的,3相火線和1相零線都進漏電的,這樣很安全。總開關下面應該有分開關,跳閘的時候檢查哪一路跳閘不就好了,但是也要排除總開關額定電流是否能達到