一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-08 15:41
壓力傳感器壓力范圍0~160kpa,對應壓力變送器輸出信號4~20mA,接到FX2N-4AD模塊上,壓力值變化對應電流值變化,如果壓力值超過160kpa,是不是超過20mA,觸摸屏上顯示的壓力是不是還是按比例增加?   還有就是我現在要測0到220N的壓力  和0到1112N的壓力,能放在一起測嗎,就是把0到220N包含在0到1112N里面,是否可以 ,壓力傳感器能否在壓力跨度這么大的情況下保證測量值的精度?    以上兩個問題想請教各位高手!
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 460 點
下載積分: 23087 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-07-30
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 17:28
可以使用,精確度有點誤差,不是很精確的壓力測量數值是可以使用