一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-10 17:09
Y0發的脈沖可以直接接到X0端子上嗎?   然后再用SPD X0 K50 D10   測量脈沖密度來測速
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-11 08:36
如果你只是想驗證一下Y0輸出脈沖密度 對不對等等,還好說。如果是有啥子應用,我感覺沒啥用,不說挺無聊,就是沒有什么實際的意義。如果想測運動部件的速度可以用編碼器,不是說你檢測一下Y0輸出的脈沖規格你就知道速度了,這個也只是理論值啊,如果電機沒插上線,或者其它原因,你顯示說50米/分鐘,可是機構根本沒有動,這也比較狗血。測量是可以的,你至少可以知道Y0的脈沖如何通過修改頻率,或者脈沖當量來輸出信號。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 你這個測速的話還用接? ..
  • 山河今仍在,壯志在何方?