樓主  發表于: 2014-10-12 08:43
我最近寫了兩個步進順控方面的程序,三菱FX1N的PLC.。在一個PLC內分別運行時都可以。兩段程序都能仿真運行,沒有程序錯誤,運行正常。現在是我把兩段程序同時放到一個PLC內,輸入和輸出端口沒有任何沖突,內部元件也沒有任何沖突。運行仿真時間只有第一段程序能夠運行,后面的第二段程序不能運行,求指點!!
不會貼圖 說下程序如何開頭的,
第一段
ld m8002
set s0
stl s0
…………
…………
第二段
ld m8002
set s1
STL s1
……
……
ret
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1074 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 18539 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-06
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-12 10:36
SFC程序有問題