樓主  發表于: 2014-10-21 15:08
fx3u 24V輸出電源不能與外置24V電源并聯,并上后通電,PLC直接熄火。試了下FX2N,沒有這問題。又試了下LS PLC,也沒事,就3U不行????WHY????
gufan8099663
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 230 點
下載積分: 39229 分
在線時間: 711(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2025-08-01
查看gufan8099663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 16:24
PLC的24V電源輸出電源公共端0V可以并聯,+24V不可以并聯的!PLC的跟機安裝手冊上有介紹說明的