樓主  發表于: 2014-10-21 16:41
24KW的熱水器2臺
11kw的空調10臺
還有一些照明,計算應該這樣子嗎?158KW除以(根號3乘以380)=240A  斷路器選擇1.2倍的240=288A  
進線電纜選擇120平方的嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 18:39
建議經濟允許的情況,按理論選 大一個級,容量預留多一點,以后需要新加設備的時候不至于麻煩。我這里已經多次發生這樣的情,最后不得不多拉一組線,費用更多。