一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2025-05-27
查看804759109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-29 22:10
配電:三線五線制
公用零線,都是220V的
A相電流:65A
B相電流:65A
C相電流:40A
電纜選用:YJV3*25+2*16的
請問大家這零線的電流怎么計算的
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-29 22:35
我猜是15A
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(靜芳) 不是25么?