一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

tongyong2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 156 點
下載積分: 351 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2024-10-24
查看tongyong2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-14 21:59
有一個水庫四級泵站控制系統,在主站西門子PLC300通過RS-232/485/422光纖MODEM與3個分站進行RS485通訊。出現以下問題,在某個子站出現通訊故障的情況下,主站PLC內部數據(FC1功能塊)一直保持故障前的狀態信號,其他泵站還一直在抽水導致水管多次爆裂。請各位幫忙查找問題所在,并完善程序。附軟件源程序及圖紙,多謝。本人QQ:184861293