伺服定位不準,跑130cm,差2~3毫米。就請教大家

請問,我的濾波器一個拖3個伺服的,可以嗎?會產生干擾嗎?(新添加)
[ 此帖被jack0510在2014-11-20 10:34重新編輯 ]
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-23
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 18:53
這個好辦,我告訴你。

1,看PLC發的脈沖數和伺服接收的脈沖是否相等。

2,相等的話,從新設電子齒輪比。

3,不相等的話,查干擾。