硬件: FX3U PLC 和 FX3U 232ADP -MB

1、按照樣例程序寫,數據無法寫入D8400,三菱客戶電話打了很多說先清空PLC ,斷電后在重新下載簡單程序,MT8411后自動ON將數據寫入D8400;測試了不知道多少次
數據仍然無法寫入D8400
[attachment=129369]
2、圖片怎么無法插入,程序很簡單 M8411常開 MOV H87 D8400
MOV H1 D8401

換了兩臺PLC都是一樣的情況



3、哪位大俠用過麻煩指點一下,非常感謝!
able
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1697 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2006-08-14
最后登錄: 2025-01-14
查看able的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 22:24
fx3u可能是假的。或者你用參數已經設置了通訊參數