請教下大師,11KW的電機用不用降壓啟動。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-03
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 22:25
要看負載。
如果是沖床的,建議用降壓啟動,如果是皮帶輸送,基本可以不用。
我還遇到過250KW的電機直接啟動的,用于化工行業的攪拌罐,要直接啟動才夠力。