各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26429 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-06-09
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 08:35
1樓正解,(請問師傅們,有什么辦法解決常閉觸點上電后上升沿接通的問題嗎)加個時間延時就可以解決了!