一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 841 個
工控威望: 9053 點
下載積分: 2528 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2025-06-07
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-15 20:30
西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答!
我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。
[attachment=130045]

現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 22:11
西門子 的輸出點全部是24V的 反過來接的吧