樓主  發表于: 2014-12-17 16:35
例如 步進或伺服  用 PLSY K100 D0 Y0   或 DDRVI D0 K100 Y0 Y3  就是讓脈沖數一直發下去,沒有具體的脈沖數要求,只有速度要求。如何實現呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-18 11:47
三菱是將脈沖個數設置為0,是無限制發送脈沖形式。
也就是你的程序D0=0時,為無限發送模式。